Integração com CLP

Samuel.Cappelli
Mensagens: 1
Registrado em: 07/Mar/2019, 11:28

Integração com CLP

Mensagem por Samuel.Cappelli » 07/Mar/2019, 11:36

Bom dia,

gostaria de fazer um sistema que integrasse as biometrias da ZKTeco diretamente com um CLP, através da porta Ethernet ou via RS 485.

Fiz alguns testes e embora eu consiga transmitir os códigos de RFID (cartão ou tag) via ASCII lidos na biometria através da porta RS 232 do CLP (e com um conversor wiegand), a biometria não envia qualquer sinal quando se coloca o dedo.

O fato é que eu gostaria de um sistema que utilizasse apenas as Biometrias (mais de uma) e o CLP, sem a presença in loco de outros servidores ou controladoras. Remotamente, o CLP fica conectado via internet a um servidor de controle.

É possível?

Pedro Garcia
Mensagens: 249
Registrado em: 29/Jan/2018, 19:07

Re: Integração com CLP

Mensagem por Pedro Garcia » 08/Mar/2019, 17:50

Boa tarde.
O PLC não possui capacidade de processamento para trabalhar com um algorítimo de biometria. Além disso, seria necessário adquirir um algoritmo de terceiros, pois os algoritmos como os da ZKTeco são algoritmos fechados. Os algoritmos de terceiros são todos para rodar em micros, mesmo que embedded.
É necessário um computador que trate as informações de usuário e biometria, ou tratar estas informações individualmente em cada dispositivo. A autenticação pode ser tratada para enviar informações em Modbus.