Problema com GetRTLog

douglas
Mensagens: 3
Registrado em: 20/Ago/2019, 12:41

Problema com GetRTLog

Mensagem por douglas » 21/Ago/2019, 13:23

Ao chamar o método GetRTLog recebo o erro -2 (The command has no response), e quando chamo o Connect novamente, funciona, porém, recebo apenas um resultado (2019-08-20 16:16:51,0,0,0,255,0,0), mesmo que eu faça diversas ações nele (TAG, card, finger, etc) e se chamar novamente o GetRTLog recebo o erro -2 novamente e isso se repete.

Pedro Garcia
Mensagens: 249
Registrado em: 29/Jan/2018, 19:07

Re: Problema com GetRTLog

Mensagem por Pedro Garcia » 06/Set/2019, 14:05

Bom dia.

Qual o equipamento que você esta utilizando ?

Teria como você enviar a sequencia exata da das chamadas do seu código ?

Aguardamos o seu contato.
Obrigado.

douglas
Mensagens: 3
Registrado em: 20/Ago/2019, 12:41

Re: Problema com GetRTLog

Mensagem por douglas » 10/Set/2019, 17:53

Oi, já consegui resolver com um loop em uma thread para cada dispositivo, se houver uma outar maneira, com menor utilização dos recursos do server, gostaria de um exemplo.

E estou com uma questão sobre integração com a placa extensora. Como faço pra acionar os relés da placa extensora? pois mesmo conectada, quando solicita o número de portas (LockCount) o valor continua sendo 10 (EC10 + 16 da placa ext), quando mando acionar a saída "12", por exemplo, não acontece nada, nem retorna erro.

Responder