travamento de informações

chmbach
Mensagens: 1
Registrado em: 07/Mar/2018, 14:47

travamento de informações

Mensagem por chmbach » 07/Mar/2018, 14:55

Bom dia gostaria de saber uma informação sobre tempo de resposta da controladora a Bio 160?
Esta controladora pode travar o funcionamento dela caso fique sem comunicação de rede intranet?
Esta controladora gera eventos de erro para o software que está conversando com ela, fazendo o controle de acesso?

bruno
Mensagens: 28
Registrado em: 21/Nov/2017, 13:35

Re: travamento de informações

Mensagem por bruno » 08/Mar/2018, 17:50

Boa tarde chmbach!

A controladora InBio160 não depende de comunicação TCP/IP ou de qualquer outro tipo para funcionar. Ou seja, trata-se de um equipamento autônomo, com processador e memória. Todo o controle de acesso, comparações biométricas e demais funcionalidades são processadas internamente pelo equipamento, não dependendo de comunicação externa de nenhuma forma.

Normalmente, os softwares desenvolvidos para comunicação com essa controladora tem duas funções básicas:
  • Configurar o equipamento: Enviando dados de usuários, impressões digitais e regras de acesso.
  • Monitorar o equipamento: Ler eventos de acesso gravados na memória ou que estejam ocorrendo durante a conexão com o equipamento.
Para fazer essas coisas, a ZK oferece SDK para desenvolvimento. O link para download do SDK para este equipamento está abaixo:
PULL SDK
http://www.zkteco.com/support/SDK/39_55.html

Sobre "eventos de erro....", não ficou muito claro para mim o que você quis dizer com isso. Todavia, o SDK implementa várias funções de comunicação com os equipamentos. Falando como programador, essas funções geralmente tem um retorno do tipo INT.
Retornando zero, indica sucesso. Diferente de zero, erro.

Espero que isso ajude! :lol: :lol: :lol: :lol: