Tempo Relay F19

iticom
Mensagens: 1
Registrado em: 21/Nov/2018, 12:35

Tempo Relay F19

Mensagem por iticom » 21/Nov/2018, 12:58

Boa tarde,

Estou precisando fazer uma configuração de timer do relay de um controle de acesso biometrico f19 e um fecho elétrico da HDL, esse fecho esta demorando demais para acionar o travamento da porta.

Existe essa configuração no aparelho?

Se tiver um manual, ajudaria bastante.

Pedro Garcia
Mensagens: 248
Registrado em: 29/Jan/2018, 19:07

Re: Tempo Relay F19

Mensagem por Pedro Garcia » 22/Nov/2018, 10:55

Bom dia.
Para alterar o tempo do relé basta seguir os passos abaixo:
1: Acesse o Menu do dispositivo.
2:Clique em User Mng (Gerenciador de Usuário)
3:Clique em Access (Acesso)
4:Clique em Access Control Parameter (Parâmetros de Controle de Acesso)
5: A primeira opção é a do tempo de relé (Lock) digite o tempo que deseja deixar o relé atracado.
Obs: O relé fica atracado entre 1 e 10 segundos.
6: Após selecionar o tempo desejado, clique em M/OK para salvar as alterações.

Espero ter ajudado.
Abraço.

Responder